Pokud se rozhodnete pouze pro ochranu koncového zařízení, musíte počítat s tím, že takováto ochrana moc práce neudělá, je pouze schopná odstranit některé malé špičky, ne tedy přepětí způsobené bleskem či třeba nějakým větším spotřebičem např. kompenzací nebo větším třífázovým motorem. Samozřejmě je to lepší než nic, ale je nutné počítat s tím, že to zas tak moc není.
Z vlastní zkušenosti rozhodně doporučuji pro koncové zařízení, pokud to má být u vás doma zásuvkový adaptér nebo prodlužovačku, nepředpokládám, že by se vám po změně pracovního místa zařízení chtělo demontovat zásuvku s PO.
U zásuvkových adaptérů dejte pozor na jmenovitý proud, povětšinou se vyskytují v provedení do 4 A, zvláště při náběhu laserové tiskárny to není velká hodnota. DEHN vyrábí všechny zásuvkové adaptéry do 16 A např. S- Protector. Také bych doporučil kombinovaný adaptér s PO i pro datové a komunikační vodiče např. telefon. Výhodou je společné vyrovnání potenciálu v jednom místě. Také myslete na to, že PO Typ 3 by měla být co nejblíže koncovému zařízení, takže třeba varianta PO v zásuvce a pak spotřebič na konci 5 m prodlužovačky není šťastné řešení.
Výše zmiňovaná varianta odpojit spotřebič od všeho i anténího kabelu a umístit doprotřed místnosti zůstává jako nejjistější, ale komu se to chce dělat ve dvě v noci :-). Anténu by po odpojení bylo také dobré uzemnit, aby přeskokem nevznikl požár.
Takže nejpohodlnější varianta PO tak jak mají být Typ 1, Typ 2, Typ 3, na dato¨vém vstupu počítače a anténu do ochranného prostoru hromosvodu a oddálit jako třeba zde :
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-08-29.3551605353/view?searchterm=wifi
Jinak jsem vám pro další dotazy k dispozici.